三菱MR-J4-10A伺服器故障維修1例

一、主訴:島精123SP電腦橫機,運行中控制觸摸屏報搖床伺服器故障。 二、現場檢查:1、運行中控制觸摸屏報搖床伺服器故障停車;2、帶電,查搖床伺服器歷史故障報警記錄,為AL32.4、AL32.1、AL24,2;確認為伺服器故障。 三、維修室維修:1、L11-L21接入200VAC,上電,4位LED數碼報AL16.3,查歷史記錄,依次為:AL32.4、AL32.1、AL24.2; 2、查J4手冊,AL16.3為編碼器初始化故障;AL32.4為軟件檢測過電流;AL32.1為硬件檢測過電流;AL24.2為接地故障;
技術熱貼

這些PLC故障分析及排查方法你知道多少?

為了便于故障的及時解決,首先要了解到故障到底是全局性還是局部性的,例如上位機顯示多處控制元件工作不正常,提示報警信息,這就需要檢查CPU模塊、存儲器模塊、通信模塊及電源等公共部分。如果是局部性故障可以通過以下四方面進行分析。一、根據上位機的報警信息查找故障。二、根據動作順序診斷故障。

PLC和變頻器如何配合才能減少故障發生率?

當我們生產需用構造自動控制系統時,很多時候需要應用到PLC和變頻器進行配合,下面為大家介紹變頻器和PLC進行配合時所需注意的事項。 1、開關指令信號的輸入 變頻器的輸入信號中包括對運行/停止、正轉/反轉、段速、點動等運行狀態進行控制的開關型指令信號。 2、數值信號的輸入
海闊天空

缺貨帶來的麻煩

公司這十幾年大批量使用了臺達EH/ES/SS/SA系列PLC,西門子S7200CN/S7200SMART、三菱FX2N/FX3GA只是少量使用。非標設備,經常需要按需修改程序,幾乎每天都在做程序(當然大量工作是修修補補的事情),基本就在這幾個系列PLC之間來回切換,習慣了,慢慢有了經驗,也不感覺累。